http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113
Když se podíváte na graf na odkazu výše, tak to je vypínací charakteristika jističe.
Za dobu 0,4 sec. jistič s charakteristikou B (většina rozvodů) vypne, dojde-li k navýšení jeho jmen. proudu cca 3-5x (pro B16A jistič je to zhruba 48-80A), což by mohl být proud při rozběhu pily a je zřejmé, že vyšší modely s výkonem 2000w už mají rozběový modul, protože by tuto mez překročily.
Jmenovitý proud pilou je (podle vztahu P=UxI) 1800/230=7,8A, impedance (podle U=RxI) 230/7,8=30R.
Pokud klesne napětí na 200v, I=200/30=6,7A a příkon 1340W, což je 0,74% pův. příkonu.
Lze předpokládat prodloužení doby rozběhu z 0,4 na 0,8 sec. a zmenšení rozběh. proudu z např. 50A na 38A a už vám jistič vypne.
Výpočty jsou linearizované a nepřesné, ale pro ilustraci stačí.
Další věc je, že pro indukční zátěž by měl být odpovídající jistič s char. C nebo D, kde vypínací proudy jsou 10xIn, jenže pokud rozvodné závody povolují char. B jako hlavní jistič, bude padat ten nebo se musí zvýšit a to stojí dost peněz