No jo, znizena sacia schopnost spojena so sanim na hranici unosnosti a problem na svete. Aby ste sa vyhli v buducnosti chodu na sucho pri nejakej zavade, odporucam vam vyrobit si jednoduchy poistny system. Do systemu tlakovej nadoby naistalujte este jeden tlakovy spinac (staci najlacnejsi) a na nom nastavte spinaci tlak o 0.5-1bar nizsi ako spinaci tlak na hlavnom spinaci a vypinaci o 0.5-1bar vyssi a spinaci tlak na hlavnom spinaci. Vyvody zo sekundarneho tlakoveho spinaca vyvedte na cievku rele a cez rele zapojte motor. Na kabel veduci k sekundarnemu spinacu instalujte obycajny vypinac ako byva na lampickach.
V momente ked dojde v studni voda, roztrhne sa tlakova hadica alebo sa cerpadlo zavzdusni, proste stane sa cokolvek co sposobi, ze cerpadlo prestane tlacit, dojde k poklesu tlaku pod nastavenu hodnotu sekundarneho spinaca a ten zopne rele, ktore odpoji motor. Pri znovunastartovani vypinacom na kabli docasne vyradite z cinnosti rele, cerpadlo nakopnete a potom vypinacom zase ochranny system uvediete do prevadzky. Ako rele mozete pouzit VS116K-230 pripadne na 3f motor VS308K-230 ktore maju aj svetelnu indikaciu takze viete, ze vodaren je v poruche.