Dobrý den, rád bych nahradil vibrační čerpadla typu Malyš něčím sofistikovanějším a tak jsem našel vřetenové čerpadlo za pěknou cenu. Měl bych několik dotazů, pokud by někdo byl schopen a ochoten odpovědět, byl bych moc vděčný.
- 1) ochrana čerpadla proti chodu na sucho - plovák by ve vrtu 200 mm nefungoval, vodivostní sondy se časem zanesou, a tak jsem vybral tlakový a průtokový spínač, který spíná poklesem tlaku a chrání čerpadlo sledováním průtoku. Při poklesu tlaku pod 2,2 baru zapne čerpadlo a když zavřu vodu, nechá čerpadlo tlakovat až dokud se zcela nezastaví průtok. Alespoň tak jsem to z popisu pochopil. Otázka je, jestli to neškodí čerpadlu.
- mohu nějak využít 33-litrovou expansní nádobu, která se mi doma válí? Podle mě ano, ale jak zjistím, že čerpadlo nedá větší tlak než snese expanska?
- počítám se zpětnou klapkou namontovanou přímo na výstup čerpadla a na ní se našroubuje hadičník na 1" hadici. Je to správný předpoklad?
- když tam bude zpětná klapka, jak se zbavím na zimu vody v potrubí?
čerpadlo:
Ponorné vřetenové čerpadlo HC80 - 0,75 Alfapumpy
ovladač:
Wilo fluidcontrol EK, ovládací řídící jednotka, 230 V
|
|
|
|
|
|
|
Beny2 - Zlatý Zahrádkář (759) - 233.207 (?), 9.5.2011 21:49
Je otázkou, není-li již vrt nenávratně poničen použitím vibračního čerpadla (v měkčích horninách). Důležitý je také vnitřní průměr vrtu. Správně by měl být minimálně 15 cm (pak je i větší výběr čerpadel).
Pokud je průměr menší, nezbývá než požít některé z 3" čerpadel. Teď k otázkám:
1. tzv. prescontrol (spínací automat) lze používat jen s čerpadly s oběžným kolem (nelze je požít se šnekovým nebo vibračním čerpadlem). Vypnutí zbývá zpožděno o cca 15 vteřin a plnoprůtoková čerpadla nesmí tlačit do zavřeného ventilu. Výrobky některých výrobců jsou trochu poruchové (i renomovaných), ale při správném výběru je to nejvhodnější způsob ochrany.
2. expanzní nádobu je možné do systému zabudovat k dorovnávání tlaků, ale funguje to i bez ní. Skoro žádné běžné čerpadlo nemůže dát tlak, který by expanzku poškodil (použití pojišťovacích ventilů je, kromě speciálních případů, zbytečnost).
3. klapka je nejvhodnější hned nad čerpadlem (některá čerpadla mají klapku zabudovanou, ale je dobré na ni nespoléhat). Ke spojení mezi čerpadlem je dobré použit kvalitní PE hadici. Při jakékoli drobné netěsnosti poběží čerpadlo pořád a časem se spálí.
4. v horní části v zhlaví vrtu v nezámrzné hloubce je nutné instalovat odvodňovací ventil
HC od Alfapumpy je na svoji cenu dobré čerpadlo, Wila v posledních letech nedoporučujeme...
P.S. čerpadlo by ve vrtu mělo být až v části nad perforací.
|
|
|
|
|
|
|
host - 115.51 (?), 10.5.2011 0:12
Dobry den,
mal by som otazku na pana Benyho. Ake su to plnoprietokove cerpadla?
Ja mam Ebara Idrogo 40/15M a pouzivam ho spolu s "presskontrolom", takze vzdy pred vypnutim bezi asi 10 sekund voci zavretemu ventilu. Je to celkom vykonne cerpadlo - max dopravna vyska 85 metrov, prietok pri 4ATM je 63 litrov.
Dakujem, Juraj
|
|
|
|
|
|
|
|
|
asteroid - Bronzový Zahrádkář (87) - 70.250 (?), 18.5.2011 11:42
Beny, měl by jsem několik dotazů ohledně čerpadla HC80 - 0,75 Alfapumpy.
1. Jaké je nejjednodušší a cenově únosné řešení automatického zapínání tohoto čerpadla bez instalace tlakové nádoby?? Zatím ho mám ve studně a je napojené na potrubní rozvod na zahradě, připojení do domu bude později.. Kdyby to šlo tak prosím i o napsání typu manostatu, či jiného zmiňovaného regulátoru...
2. Psal jste že čerpadlo nesmí tlačit do zavřeného výtlaku. V tomto případě dochází k opotřebování gumy kolem vřetene?? S Malyšem jsem to neřešil, když se zapomělo, běžel klidně pár hodin do zavřeného - vydržel mi 4 roky a jen jednou výměna "gumiček"..A co případ, když nevyužívám "plný průtok" ale potřebuji jen vodu naškrtit?? Průtok závisí na výtlačné výšce - když jí přeženu tak ho také omezuji - nakonec dojde k tomu že čerpadlo již výš vodu nedopraví..
Díky za odpověď
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
host - 34.194 (?), 13.5.2011 21:20
Zatím mám zkušenost jen se samonásávacími čerpadly.
U nyní koupeného domu budu řešit nové připojení studny.
Z hlediska místa a hlučnosti uvažuji o čerpadle ve studni.
Studna je hluboká 7m vzdálená 30m od domu. Můžete poradit typ čerpadla a jeho správnou instalaci?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|