vyslouzil - Diamantový Zahrádkář (18316) - 77.39 (?) 5.11.2008 20:29
Uplně vaší diskuzi nerozumím, ale myslel jsem si, že proudové jističe hlídají proud, nikoli výkon, tedy vypnou při stejném proudu, ať je napětí jakékoli. Možná se mýlím.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
host - 216.69 (?), 5.11.2008 21:18
Není to tak jednoduché. Běžně používané silnoproudé jističe používané nejenom v domácnostech mají vždy uvedenou hlídanou velikost proudu, ale také napětí na které jsou stavěny. Není možné napětí (volty) jakkoliv měnit a doufat že jistič vypadne vždy přesně při uvedení hranici proudu na štítku jističe. Možná by bylo lépe si to vyzkoušet malým pokusem. Vemte například jistič 230V 10A (běžný co se použíévá v domovních rozvaděčích) a zkuste přes něho pustit například 6V 15A zda jistič vyskočí. Ztrátová energie bude tak malá, že se bimetal ani nehne. Proč tomu tak je mohu také vysvětlit, jestli o to má někdo zájem.
|
|
|
|
|
|
|
Ferda Mravenec - Diamantový Zahrádkář (2064) - 214.234 (?), 5.11.2008 21:32
pro:216.69
Tento úbytek napětí na motoru způsobí pokles výkonu motoru a protože obsluha vyžaduje stále stejnou práci, výkon se konpenzuje zvýšením proudové zátěže... to jste napsal pěknou hloupost, z délkou kabelu roste odpor, a tím se snižuje při daném napětí proud v obvodu. Mám dojem, že Ohmův zákon se učí snad v 8 či 9 třídě na základní škole.
Obsluha může vyžadovat stále stejnou práci, ale odpor kabelu způsobí, že pila nebude mít deklarovaný výkon, ale nižší. To je prostě fyzika.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
host - 216.69 (?), 5.11.2008 22:10
pan Mravenec - To by platilo kdyby místo motoru byla žárovka která má téměř konstantní odpor. U tohoto motoru je to jinak, otáčky jsou dány frekvencí a při nadměrném zatížení nastává zkluz který se projeví strmým poklesem odporu, co má za následek prudký nárust proudu (odběru energie). Ne úplně stený, ale podobný problém nastává i u motorů s vinutou kotvou. Jinak výše uvedený pokus lze samozřejmě provést i s pojistkami (230, 250V XA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
host - 216.69 (?), 6.11.2008 9:04
Vcelku by se dalo souhlasit s Jirkou, až na maličkosti. Moc si nedovedu představit cirkulárku s motorem který má vinutou kotvu. Jeho otáčky bez zátěže jsou kolem 5000/min. a ty se okamžitě mění dle zátěže. Asynchroní motor má otáčky stabilnější a jeho cena se nějak neliší. Například elektrické čtyřkolové sekačky mají motory asynchroní a jejich ccelková cena se pohybuje od 1900,-kč. Uvedená pila se prodává za 3870,-kč.Tím nechci vyloučit existenci nějaké cirkulárky co má motor s vinutou kotvou, já se sní ale dosud nesetkal. Většina dnešních domácností již chránič vlastní a to centrální (lidově fíčko), ale kdo ho nemá je rozumné použít radu Jirky. Uvedené výpočty zase platí pro zátěž žárovky s uvedeným výkonem. Motor můžeme při řezání pořádně přetěžit (a to se při řezání s tenkou prodlužkou dějě dost často) a to potom ztrátové výkony jsou podstatně vyšší. Horší je že přitom klesá i napětí na motoru a to obelstí jistič na cirkulárce.
|
|
|
|
|
|
|
gerchán - Stříbrný Zahrádkář (138) - 133.102 (?), 6.11.2008 9:31
typ motoru se opravdu na dálku posoudit nedá, ale například u tlakové myčky se indukčním motorem každý výrobce pochlubí. kdyby byl použitý komutátorový motor, musel by mít nějaký převod (např. klíňák), stejně jako vrtačka, elektrická pila, flexa, mafl, pračka. Použití kartáčového motoru bych nepovažoval za nevýhodu, i komutátorovej motor vydrží dlouho. Pračka pere každej druhej den, cirkula jen na podzim a na jaře:)
Motor se skutečně přetížit dá a pak je odběr větší, ale pak následuje pauza na podání dalšího dřeva a pak je odběr zase menší.
proudový chránič v rozvaděči mají většinou elektroinstalace po rekonstrukci, na vesnici typuji výskyt proudového chrániče v rozvaděči na 50% baráků, ale spíš míň
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|