Koukam, ze jsem tam mel chybu - Z je delka trativodu, ne hloubka
Jinak vypocital jsem Vam to pro rozmery strechy 10 * 5 metru pro 15ti minutovy 20ti lety privalovy dest, tj. prumerne jednou za 20 let Vam trativod pretece
Vysledek: je treba postavit trativod o delce 4,1 metru pri sirce a vysce 1 metru. To vse pri jeho naplneni sterkem(kacirkem) o porovitosti 30%. Take zalezi na vlastnostech okolni pudy (to se pocita schopnost infiltrace, je to dalsi rovnice, nebudu zabihat do detailu - proste pokud je okolni puda piscita, tak muzete trativod postavit mensi - pokud je jilovita, tak to chce minimalne ty 4 metry.
Jako minimum bych videl tak 3 metry - pri mensi velikosti Vam bude trativod treba i nekolikrat rocne pretekat.